问题曝光1:污水处理池个别有限空间未辨识,无风险告知牌(重大隐患)
整改前:
整改后:
专家解读:
《工贸企业重大事故隐患判定标准》(中华人民共和国应急管理部令第10号)“第十三条 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业有下列情形之一的,应当判定为重大事故隐患:(一)未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账,并且未设置明显的安全警示标志的。”
问题曝光2:现场人员空呼、安全带穿戴流程不熟悉。
整改前:
整改后:
专家解读:
《生产经营单位有限空间安全管理规范》(DB5101/T 120—2021)“7.3.2 实施有限空间作业的单位应对有限空间的管理负责人、作业负责人、监护人员、作业人员、气 体检测人员和救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应包含但不限于下列内容:——有限空间安全管理制度;——有限空间作业管理程序;——有限空间作业的主要安全风险种类和安全防范措施;——作业安全防护和应急救援装备的正确使用;——事故案例及紧急情况下的应急处置措施等。”
问题曝光3:污水处理区域电气线路私拉乱接
整改前:
整改后:
专家解读:
《低压配电设计规范》(GB50054-2011)“7.1.2配电线路的敷设环境,应符合下列规定:1)应避免由外部热源产生的热效应带来的损害。2)应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害。3)应防止外部的机械性损害。4)在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上对散热带来的影响。5)应避免由于强烈日光辐射带来的损害。6)应避免腐蚀或污染物存在的场所对布线系统带来的损害。7)应避免有植物和(或)霉菌衍生存在的场所对布线系统带来的损害。8)应避免有动物的情况对布线系统带来的损害。”
问题曝光4:应急池护栏高度不足
整改前:
整改后:
专家解读:
《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053.3-2009)“5.2.2当距基准面高度大于等于2m并小于20m 的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于 1050mm”。
问题曝光5:有限空间作业场所门未锁闭
整改前:
整改后:
专家解读:
《生产经营单位有限空间安全管理规范》(DB5101/T 120—2021)“7.2.4有限空间出入口应采取禁入措施”。
问题曝光6:应急物资未规范存放,无定期检查记录
整改前:
整改后:
专家解读:
《生产经营单位有限空间安全管理规范》(DB5101/T 120—2021)“6.3有限空间作业安全防护装备应建立台账,指定专人维护、保养以及检定或校验”。