为持续推进全市安全生产“大排查、大曝光、大整治”专项行动,近期市目督中心、市安办以“四不两直”方式,对部分工贸企业安全隐患开展暗访抽查,现将相关问题隐患曝光如下。
存在问题
腌制池有限空间警示标志损坏。
专家解读: 《安全色和安全标志》(GB2894-2025)7.4.1 安全标志牌应至少每半年检查一次,如发现存在以下情况,应立即更换或采取相应措施:部分缺失或损毁。
存在问题 酒库隔墙孔洞未封堵。
专家解读: 《酒厂设计防火规范》(GB 50694-2011)5.0.17 其他管道必须穿过防火墙和楼板时,应采用防火封堵材料紧密填实空隙。受高温或火焰作用易变形的管道,在其穿越墙体和楼板的两侧应采取阻火措施。严禁在防火墙和不同防火分区的楼板上留置孔洞。采样管道不应引入化验室。
泡粮池临边无防护。
专家解读: 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分:工业防护栏杆及钢平台》(GB 4053.3-2009)4.1.1 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。
存在问题
酒库电气线路穿管不全。
专家解读: 《危险场所电气防爆安全规范》(AQ 3009-2007)6.1.2.1.8 电气设备的电缆和导管连接应符合有关防爆型式的要求。
存在问题
天然气气体检测仪故障未处理。
专家解读: 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第88号修正)第三十六条 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转,不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
淀粉库房与成品库房防火墙孔洞未封堵。
专家解读: 《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)6.2.1 防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。
制胶场所配电箱无警示标志。
专家解读: 《安全生产法》(主席令第88号修正)第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。
生产企业易存在防护设施缺失、电气布线不规范、消防分隔不到位、监测装置失灵等各类安全问题,多处隐患叠加极易引发火灾、人员伤害事故。企业需定期开展全方位自查,及时维修更换破损设施,严格落实安全生产主体责任。