为持续推进全市安全生产“大排查、大曝光、大整治”专项行动,近期,市目督中心、市安办以“四不两直”方式,对部分小型酒作坊安全隐患开展暗访抽查,现将相关问题隐患曝光如下。
存在问题
作业现场无有限空间警示标志。
专家解读: 《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)4.2.1 有限空间出入口等周边醒目位置应设置明显的安全警示标志。
蒸汽分汽缸压力表损坏。
专家解读: 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)9.2.1.1 压力表选用:压力表表盘刻度极限值应当为工作压力的1.5倍~3.0倍。9.2.1.2 压力表检定:压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定,压力表安装前应当进行检定,在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线,注明下次检定日期;压力表检定后应当加铅封。
存在问题
酒库排风扇不防爆。
专家解读: 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)3.1.1 在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计:在大气条件下,可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物。
发酵池未设置有限空间警示标志,有限空间告知牌污损。
专家解读: 1.《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)4.2.1 有限空间出入口等周边醒目位置应设置明显的安全警示标志。 2.《安全色和安全标志》(GB2894-2025)7.4.1 安全标志牌应至少每半年检查一次,如发现存在以下情况,应立即更换或采取相应措施:安全色或对比色变色、褪色。
存在问题
储罐处有限空间告知牌污损。
专家解读: 《安全色和安全标志》(GB2894-2025)7.4.1 安全标志牌应至少每半年检查一次,如发现存在以下情况,应立即更换或采取相应措施:安全色或对比色变色、褪色。
发酵池处有限空间警示标志不足。
专家解读: 《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)4.2.1 有限空间出入口等周边醒目位置应设置明显的安全警示标志。
便携式气体检测仪未充电。
专家解读: 《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)4.5.3 作业单位应安排人员负责设备设施的采购、维护、保养、检验、检定、校准、报废和更换等工作,确保设备设施的完好、有效。
存在问题
现场有限空间告知牌无紧急联系人信息。
专家解读: 《四川省有限空间作业安全管理规定》(四川省人民政府令第366号)第十四条 生产经营单位应当在有限空间出入口等位置设置明显、规范的安全警示标志;在具备条件的场所设置安全风险告知牌,载明有限空间基本信息、单位紧急联系人、报警急救电话等内容。
拌料机外壳接地保护线有接头。
专家解读: 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)4.2.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。接地线在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护;接地线在穿过已有建(构)筑物处,应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施;接地线在穿过新建构筑物处,可绕过基础或在其下方穿过,不应断开或浇筑在混凝土中。
酒厂发酵窖池、储酒窖属于密闭有限空间,极易积聚有害气体,存在窒息中毒风险。开展作业时务必先通风检测、配足监护人员,从严落实有限空间作业全流程管控。
转载声明:本文转载自微信公众平台 《安全领域曝光台丨整治小酒作坊安全乱象,筑牢有限空间作业安防》[阅读原文]。 |